Как человек, который провел огромное количество испытаний в самых разных лабораториях, я не плохо разобрался в этой теме и мне есть, что Вам рассказать.
Для многих не секрет, что двери которые контактируют с улицей должны выдерживать и агрессивное воздействие окружающей среды и обладать хорошей тепло и звукоизоляцией и т.д.
Т.е. такие двери по определению должны быть сложнее и не дешевле входных в квартиры.
Практически ни одну "квартирную дверь" нельзя использовать как "уличную дверь"-это очень большая разница. Она скорее всего быстро испортится и будет обладать слабой теплоизоляцией и т.д.
Многие "квартирные двери" надо дорабатывать что б они могли называться "уличными".
Внимание!
Начнем с действующих нормативов, ниже который нельзя опускаться т.е. если вы получили двери с худшими параметрами- вы имеете права от них отказаться.
В Украине действуют ДБН (Держ будівельні норми) которые обязательны!
ДБН В.2.2-15-2005 "Житлові будинки основні положення".
2.13 При усіх зовнішніх входах до житлових будинків слід передбачати тамбури глибиною не менше 1,4 м...
Т.е. за всеми входными дверями должны быть вторые тамбурные двери. Это обязательная норма.
2.14 Вхід до одноквартирного житлового будинку може влаштовуватися через засклену веранду.
При цьому для входу в житлове приміщення повинно бути не менше 3 дверей...
Приведем еще ссылку на другой источник информации про тепловой тамбур в доме:
svoydom.net.ua/teplovoj-tambur-v-dome.html
Вот, что написано в ДБН В.2.6-31:2006:
"Ці Норми встановлюють вимоги до теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій (теплоізоляційної оболонки) будинків...
Вимоги цих Норм є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності на території України незалежно від форм власності та відомчої належності."
Вимоги пунктів 1.15, 2.14, 5.5, позицій 2а, 5а і 6а таблиці 1 та розділу 7 цих Норм набувають обов'язкової чинності з 1 січня 2008 року. "
Т.е. входными нельзя ставить двери с показателями коеф. теплопотерь R= не менее 0.65.
Т.е. нельзя ставить вообще двери без сертификатов или с сертификатами, но у которых показатели меньше R= 0.65.
А это наверно 50% реализуемых и уже установленных в стране дверей. Может и более.
Входные двери 4 класса для частного дома.
Для сравнения, двери Бодигард, например, Бронедвери Бодигард 4/2 Оптима. обладают показателями R:
базовые модели R= 0,75 м2×К/Вт.
Бодигард "Теплые двери" R= 1,13 м2×К/Вт.
Напомню, как не запутаться в показателе R.
R=0-это УЖАС. Вообще нет теплоизоляции.
R= 1 или 1.5 -это ВЕЛЕКОЛЕПНАЯ теплоизоляция. цифра "2" наверное вообще не выполнима для входных дверей.
Т.е. требования стандарта R= min 0,65 это такие еще, очень щадящие требования. Я б от себя добавил, что не ниже 0.8 и т.д.
Отчеты на испытания дверей на теплопотери:
http://dveri.com.ua/articles/Teplie_vhodnie_dveri_BG_2016 Проверка "теплой бронедвери" с терморазрывами и т.д.
http://dveri.com.ua/articles/Ispitaniya_dv...i_micnosti.html
http://dveri.com.ua/articles/Ispytaniya_vh...senyu_2012_goda
http://dveri.com.ua/articles/comparation_of_insulation Проверяем терморазрывы в действии.
Сертифкаты на "Теплые двери" в том числе:
Т.е. двери Бодигард подпадают под государственную программу "Теплые кредиты"! да еще и с большим запасом. И это речь о "базовых" моделях.
Как видите, мы уже много лет производим качественные двери которые обладают не только высокой взломостойкостью, но и отличными тепло и звукоизоляционными параметрами.
Очень важно прочитать раздел Правила эксплуатации двери
Позже думаю поднимем вопрос взломостойкости и т.д.
При написании статьи использовались советы и рекомендации ведущих специалистов лаборатории УКРМЕТРТЕССТАНДАРТ в г. Киеве на Метрологической 4. За что мы выражаем свою благодарность!
Ваши знания помогут сотням и тысячам людей сделать их жизнь качественней.
П .1.9 Проміжки умісцях прилягання коробок вікон дверей до конструкцій зовнішніх стінмають бутиза повнені синтетичними матеріалами,
що спінюються.
Итог. что б У Вас не было проблем с теплопотерями уличных дверей,
согласно обязательных для исполнения ДБН В.2.6-31:2006 и ДБН В.2.2-15-2005:
-должен быть тепловой тамбур минимум из 2-х дверей на расстоянии не менее 1.4 м
-двери наружные должны обладать показателями теплопотерь R= не менее 0.65.
Проверьте, у Вас выполнены эти требования?