11.4.2018, 11:44
#1


Администратор
***

Главные администраторы
4247
18.2.2009
Киев
1



ДСТУ 4547 Двери пулестойкие.
Вікна, двері та жалюзі, КУЛЕТРИВКІСТЬ
Окна, двери и жалюзи. Пулестойкость.



Комментарии к стандарту и случаи из жизни.
Мы постараемся своими словами коротко передать основную суть стандарта и сравнить требования стандарта с реальными случаями обстрелов.
ДСТУ 4547 :2006 -это стандарт на пуленепробиваемые двери, окна и жалюзи. Он предусматривает испытания по четким правилам с замерами скорости и строго регламентирует типы пули и оружия.

Основную суть стандарта можно передать этой таблицей.
Классы пулестойкости по ДСТУ 4547


По стандарту стрельбу короткими стволами надо производить с 5 м, а длинными стволами с 10 метров.
Производится минимум 3 выстрела 1 типом пули. если класс предусматривает 2 типа пули-значит по 3 выстрела каждым типом. Например 4 класс предусматривает пули калибра 7.62 и 5.45 мм.
Стреляют под углом 90 гр.
Полевые испытания никогда не имеют юридической силы. Когда не производится замер скорости пули и не выдерживается правильное расстояние и не проверяется точный тип пули, то такие испытания юридически имеют силу обычной спортивной стрельбы по мишеням.

Ведь скорость полета пули-это важнейший фактор и из-за брака она может быть на 10% больше или на 20% меньше и именно брак пули будет являться причиной неверного результата теста. По этому проверяется не только качество бронеизделия, но и в то же время качество того-чем испытывают(пули).

Стреляют в все основные узлы двери( коробка, полотно, замки, места стыковок и т.д.)

Стрельба производится исключительно советским оружием и советскими боеприсами. Снова это очень логично т.к. у нас в стране не используются Натовские виды вооружения и боеприпасы.
Т.е. вероятность того, что в ваши двери или бронежилет прилетить что-то из АК- примерно в 100 раз больше, чем из AUG, Heckler & Koch и т.д. По этому на них и не испытывают.
Соответственно есть таблицы примерного сравнения характеристик разных типов оружия и например сравнения стандарта EN-1552 и ДСТУ 4547. Например вот:
http://dveri.com.ua/articles/Sravnenie_kla...ATO_Rossii.html
По той же причине не проверяются бронедвери на пулестойкости при обстреле спецпатронами к ГШ-18 и т.д. smile.gif
Считается, что это ставит бронеизделие в максимально жесткие и реальные условия. Напомним, что максимальная скорость полета пули примерно на расстоянии 10 см от края ствола. Дальше пуля начинает терять скорость т.к. газы перестают на нее действовать и действует сопротивление воздуху.
Мы часто встречаемся с ошибочными мнениями, что люди считают, что пуля от СВД разгоняется и ее максимальная скорость на 100 м и т.д. smile.gif
Благо есть источники, которые помогают в этом разобраться.
Стандарт сопоставим с стандартом ДСТУ В 4103 Бронежилеты В них очень много общего, например правила отстрела и классификация. С той разницей, что бронежилеты надо испытывать еще и в мокром состоянии т.к. баллистические ткани из которых делаются мягкие бронеэлементы могут терять свои свойства при намокании.
Так же бронежилеты проверяют на "запреградное воздействие", чего нет в испытаниях дверей и бронеавтомобилей.
Напомним, что наше предприятие уже более 10 лет является сертифицированным производителем пуленепробиваемыых дверей. Наши первые испытания на пулестойкость на 4 класс были проведены в 2008 году.
Вот эта самая историческая дверь, которая одной из первых была испытани на взлом и на пулестойкость.
http://dveri.com.ua/articles/Ispytaniya_dv...ostoykosti.html
Вот ее испытывают на соответствие 4 классу пулестойкости:
http://dveri.com.ua/articles/Sertifikacion..._4547_2006.html

Примеры испытаний бронедверей и бронежилетов.
Полевые испытания без замеров скорости.
[youtube]http://youtu.be/T6LydEDKfNE[/youtube]

Лабораторные испытания бронежилета с замерами скорости и др. параметров.
[youtube]http://youtu.be/gJ8hIryLJbg[/youtube]

Хочется добавить от себя, что стандарт очень правильный и как всегда он не ограничивает испытателей, а максимально имитирует жизненые ситуации.
Например, по требованиям стандарта нельзя "класть" пулю в пулю. Пули не дольны попадать ближе, чем 5 см друг от друга. Стрельба должна производиться под углом 90 гр.
Это тоже очень верно, ведь тогда сила пули максимальна и она не уходит в боковые рикошеты. Т.е. имитируется самая "плохая" ситуация в бою. А вот если в жизни пуля попадет в двери или в жилет или в бронеавтомобиль под острым углом,
то это уже "бонус" тому в кого попали. Вероятность пробоя будет гораздо меньше.
Случаи из жизни, когда наши бронежилеты спасли не одну жизнь.


[youtube]I5RxBkze7ug[/youtube]

Как видно из фото и видео, действительно в жизни чаще всего между пулями и осколками расстояние не менее 5 см. Соответственно и испытывать имитируя жизненные ситуации надо так же.
При испытаниях, если пули легли, например, на расстоянии 2 или 3 см друг от друга, то их результаты "Незачитывают". Хотя некоторые производители по собственному желанию могут превышать требования стандарта и "класть" пулю в пулю, как мы тоже не однократно делали.


Можно сказать так, что производители бронедверей, бронежилетов, бронеавтомобилей и бронеокон-это довольно взаимосвязанные производства. В зависимости от требований рынка сегодня можно производить бронедвери, а завтра уже тысячами бронежилеты и потом наоборот. Что у нас произошло в течении последних нескольких лет.


Сравнение различных стандартов на пулестойкость вы можете увидеть тут:
http://dveri.com.ua/articles/Sravnenie_kla...ATO_Rossii.html

Сертификаты на пуленепробиваемые двери.
Примеры. Наши самые первые сертификаты на популярные 2,3 и 4 классы, выданные еще в далеком 2008 году.


Надеемся, что нам удалось кратко и интересно рассказать про основные особенности ДСТУ 4547:2006.
.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

: 28.3.2024, 14:17

Двери от компании «Весь мир бронедверей»: бронедвери, входные двери, металлические двери. На нашем сайте вы можете узнать цены на бронедвери, посетить форум о дверях, заказать, купить бронедвери, а также узнать о новых акциях на двери и ознакомится с интересными статьями данной тематики. ТМ «Весь мир бронедверей» - это лучшие бронедвери Киева и Украины.