Игорь
сообщение 2.8.2013, 21:28
Сообщение #1


Администратор
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 3397
Регистрация: 18.2.2009
Из: Киев
Пользователь №: 1



Сравнение стандарта ДСТУ 4012 и 1627 на взломостойкость
Как сравнить российский ГОСТ Р 51113-97 и европейский EN 1627-2014
Сообщение находится в стадии написания.

ГОСТ Р 51113-97
"Средства защитные банковские. Требования по устойчивости к взлому и методы испытаний"
Заменен на ГОСТ Р 51072-2005
"Двери защитные общие технические требования и методы испытаний на устойчивость к взлому, пулестойкость и взломостойкость"
В стандарте реализованы положения и требования Закона Российской Федерации "О техническом регулировании"
и Европейского EN -1143.

ДСТУ 4012 СХОВИЩА, ДВЕРІ СХОВИЩ, СЕЙФИ ТА АТМ-CЕЙФИ ВИМОГИ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА МЕТОДИ ВИПРОБУВАННЯНА ТРИВКІСТЬ ЩОДО ЗЛАМУВАННЯ (EN 1143-1:1937, MOD) ДСТУ 4012-1:2005
В 2016 году отменен и в Украине действует его полный Евро аналог EN 1143 .Что есть частичным примером евроинтеграции Украины. На мой взгляд это упрощает выбор между продукцией разных стран-единый стандарт.

ДСТУ EN 1627:2014 «Вікна, двері та жалюзі. Тривкість щодо зламування.
Класифікація та технічні вимоги»

Прикрепленное изображение
Очень удобно то, что украинские стандарты на взломостойкие двери 1627 и 4012- полностью сопоставимы( аналогичны) с европейскими стандартами, что позволяет легко сравнивать двери из разных стран.
Пример такого сравнения можно увидеть тут:
http://dveri.com.ua/forum/index.php?showto...post&p=3340

Украинский 1627-отвечает европейскому 1627.
Украинский 4012-отвечает европейскому 1143


Сравним таблицы классов.
EN -1143( ДСТУ 4012) и ГОСТ Р 51072-2005

Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение

Как видно из таблиц классы и единицы сопротивления в них совпадают. Например 4 класс в обоих стандартах= 180 единицам сопротивления.
Видимо это результат того что написано в стандарте ГОСТ Р 51072-2005, а именно что при его создании руководствовались европейским EN -1143.
Разница между ГОСТ Р 51072-2005 EN -1143 в замках. Как я понял по ГОСТ испытываются двери с квартирными замками. А по EN -1143 обязательно использование замков-блокираторов и ригельной системы как на фото.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Соответственно такие двери по EN -1143 будут и со штурвалом как на фото. То есть если двери с обычными квартирными замками
то они не могут полностью отвечать EN -1143 именно из за типа замков.

Разница в стандартах выглядит примерно так.
по 1627 класс -ограничивает время на взлом и инструмент. Чем выше класс- тем больше времени дается вору и более сложный инструмент.
Например 2 класс взломостойкости -это инструмент вроде отвертки и пассатижей и всего 3 минуты работы инструментом.
двери 6 класса должны выдержать и кувалды и топоры и болгарки и уже не менее 20 минут работы инструмента.
Таким образом пока 1 вор будет ломать двери 6 класса, его напарник используя этот же инструмент реально сможет взломать примерно 15-25 дверей 2 класса!

Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение


по 4012 ( EN-1143) . Все иначе класс-это только время, а инструмент можно использовать разный. У разного инструмента разное количество штрафных балов, например у молотка меньше баллов, а у газового резака больше. Это означает, что например на взлом двери 3 класса дается 15 минут работы гаового резака или несколько часов работы молотка.
В данном случае вы можете сравнить время стойкости двери 2 класса- 80 единиц и двери максимального 13 класса- 4500 единиц.
Вот как можно сравнивать такие двери. Более точно про единицы RU описано тут EN 1143
Теперь вы видите как благодаря классам можно определить какая дверь лучше и конкретно определить насколько лучше и по какому параметру.

Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение

Данный вопрос сравнения различных стандартов на взлом, которые прибегают к разным методикам взлома и оценки- стоит уже очень давно. Как в нем разобраться?
Многие специалисты категорически не разрешают их сравнивать и я их понимаю, но есть 1 но. Когда вы решите купить бронедвери вы столкнётесь с тем, что одни двери, например российские сертифицированы по ГОСТ Р 51113-97, а другие, например европейские и украинские по ДСТУ 4012 или ДСТУ ENV 1627:2004.
Покупатель все равно вынужден сравнивать в теории несравнимые стандарты.
Мы приняли решение все же помочь немного разобраться в этом вопросе и хотя не на 100%, но довольно близко попробуем разобраться и сравнить данные стандарты. Вот что у нас получилось:

1) Вы можете посмотреть Сравнение дверей 5 класса по1627 и 2 класс по ГОСТ Р 51113-97 На примере сравнения дверей Неман и Бодигард.
2) Давайте представим, что мы купили 2 одинаковые бронедвери и взломали двери по разным стандартам. 1 бронедверь взломали инструментом по стандарту 1627, 2 дверь инструментом и по правилам ДСТУ 4012.
Например давайте виртуально взломаем двери бодигард 6/3 (сертифицированные на 6 класс по 1627.

Двери 6 класса БГ 6/3

Прикрепленное изображение

раздел данной бронедвери:

http://dveri.com.ua/articles/Nevskryvaemye...DZVP_6_3_6.html


Открою вам секрет, такая дверь может продержаться дольше, чем дверь 2 класса по 4012.

Двери хранилищ ценностей на 2 класс по 4012:
Прикрепленное изображение

Страница испытаний такой двери:

http://dveri.com.ua/news/Sertificirovannye..._vtorogo_klassa

Как правило, 3-й европейский класс взломостойкости входных дверей соответствует 1-му российскому. 1класс-это 50 единиц(RU), если для примера брать болгарку с большим кругом-то это может быть около 50 (RU) : 10 Единц-значение средней болгарки= 5 минут стойкости.
2 класс-80 (RU) = 8 минут работы Болгаркой. Имеется ввиду чистое время работы инструмента. Но на самом деле человеку необходимо подключить инструмент, заменять круги, менять положение рук и т.д. По этому фактическое время нахождения перед дверь с момента появления перед ней и до момента проникновения через дверь может быть примерно таким. Вермя взлома * 2-2.5 раза.
В Европейском стандарте 1627 возможно использование болгарки только в 6 классе и на 6 класс двери должны выстоять не менее 20 минут. Это может соответствовать примерно 4 классу по стандарту 4012 - 180 RU=180:10=18 минут. Т.к 18 -это меньше, чем 20 минут, значит надо брать следующий класс-5, а это уже 270 RU, а значит 27 минут работы большой болгарки с абразивным кругом.
Конечно все эти сравнения очень условны, но в целом они дают примерную картину о возможностях дверей и о том, как их можно хотя б приблизительно сравнить.
Добавлено 20.09.2016 года.

Прикрепленное изображение
Мы проводили испытания дверей 6 класса по EN 1627 -2014
Вот они Испытания Бронедвери 6 класса взломостойкости
И примерно в то же время мы проводили испытания дверей банковских 4 класса по стандартам EN 1143 или бывший ДСТУ 4012 или примерный аналог
ГОСТ Р 51113-97

Испытания банковской двери 4 класса взломостойкости по EN 1143

Двери были выполнены из примерно одинакового защитного слоя -это 5 см спец. банковского полотна. И он показали примерно такое равенство.

6 класс по
EN 1627 -2014 примерно= 4 классу по EN 1143


То есть, мы спустя 3 года доказали нашу теорию на практике!
Конец вставки от 20.09.2016.



Приблизительное значение стандартов может выглядеть так:
Прикрепленное изображение

Как вы поняли мы просто условно( в уме) взломали 1 и ту же дверь инструментом но определенный классы сравнили результаты.

Почему в таблице например 6 класс по 1627 отвечает 3-6 классу по 4012? почему такая разница?
Дело в том, что двери можно ломать или через полотно или через уязвимые слабые места замков и т.д. Обычно двери которые изготовлены по 1627 не оборудованы дополнительными ловушками, в отличии от дверей по стандарту ДСТУ 4012. Именно по этому некоторые двери различных производителей смогут показать например только 3 клаас, а другие двери например 5-6 по 4012 и т.д.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Игорь
сообщение 27.5.2017, 18:52
Сообщение #2


Администратор
***

Группа: Главные администраторы
Сообщений: 3397
Регистрация: 18.2.2009
Из: Киев
Пользователь №: 1



ГОСТ Р 51113-97 позже заменен на Заменен на ГОСТ Р 51072-2005
"Двери защитные общие технические требования
и методы испытания на устойчивость к взлому, пулестойкость и огнестойкость"



ГОСТ Р 51113-97-это стандарт РФ.
Ярким примером дверей ГОСТ Р 51113-97 являются взломостойкие двери "Неман"
Пример сертификата на двери по ГОСТ Р 51113-97
Прикрепленное изображение

Хочется отметить сразу то, что стандарт сразу предусматривает несколько испытаний и на пожар и на взлом и на пулестойкость.
Тут я прям сразу увидел наш аналог- двери Бодигард, которые так же отвечают всем этим требованиям.
Такая параллель.
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Хотя при этом у нас в Украине и Европе испытания проводятся по отдельным стандартам на взлом ( EN 1627 или EN1143, пожаростойкость( ДБН...) и пулестойкость ( ДСТУ 4547).
Вот мы тоже, по собственному желанию совместили испытания на пулестойкость и взломостойкость 1 и той же двери.
[youtube]pAUeZDzsIpo[/youtube]

т.е. мы не "нервнобольные" smile.gif, что испытываем взломостойкие двери на пулестойкость и наоборот. Это вообще то нормально для "надежной двери" держать пули и взлом и пожар и отмычки.
Проблему того, что чисто "пуленепробиваемые двери" часто делают с детскими замками и их легко преодолеть с фомкой и даже не надо в них стрелять-мы поднимали давно.

Гост Р 51072-2005

В том виде, в котором мы его нашли в интернете в открытых источниках можно посмотреть ниже.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение
 
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Текстовая версия Сейчас: 6.8.2020, 9:34

Двери от компании «Весь мир бронедверей»: бронедвери, входные двери, металлические двери. На нашем сайте вы можете узнать цены на бронедвери, посетить форум о дверях, заказать, купить бронедвери, а также узнать о новых акциях на двери и ознакомится с интересными статьями данной тематики. ТМ «Весь мир бронедверей» - это лучшие бронедвери Киева и Украины.